    Decreto Ministeriale 3 ottobre 1978
    (in Gazz. Uff., 15 novembre, n.319).
    Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.



    3.3.1. Carichi di esercizio.
    L'entita dei carichi verticali, comprensivi degli effetti dinamici ordinari, quando non sia diversamente precisato possono desumersi dal prospetto seguente.

    PROSPETTO 3.3.I. Carico
    Numero Locale Kgf/m2
    -- -- --
    1 Locali d'abitazione, o di servizio, e di ufficio
    non aperto al pubblico a relativi terrazzi di
    copertura praticabili .......................... 200
    2 Locali pubblici suscettibili di affollamento
    (negozi, ristoranti, caffè, banche, uffici
    postali, aule scolastiche) e relativi terrazzi
    di copertura praticabili 350
    3 Locali pubblici suscettibili di grande affollamento
    (sale di riunioni, cinema, teatri, chiese, tribune
    4/7con posti fissi, palestre, negozi con carichi
    rilevanti, ecc.) ................................ 500
    4 Sale da ballo, tribune senza posti fissi, ecc. ... 600
    per edifici pubblici e scolastici 400
    5 Balconi e scale per edifici di abitazione ...... 500
    6 Sottotetto accessibile ........................... 100
    7 Rimesse per autovetture fino a 2,5 t di peso ..... 300
    8 Archivi e biblioteche ............................ Variabili secondo i casi,comunque non minore di 600
     