.nel caso di problemi o al file del reticolo dei punti o se il punto non appartiene al reticolo nazionale dell'INGV, il vecchio Califfo in C++ assumeva questi valori: aft.ag=0.499; aft.f0=2.464; aft.Tc=0.320;
non so se questi siano valori di default oppure se siano i valori di qualche specifica isola (perché si era parlato pure di questo nei vari post). magari zax ci potrà aiutare nel merito.Io ho trasformato il codice dal C++ al C# lasciando le formule di fatto inalterate, quindi si dovrebbero ottenere gli stessi risultati.
questo è quello che ottengo con il vecchio califfo:
con l'attuale califfo ottengo un diverso valore di SS. A sua volta, questo mi fa cambiare i coefficienti sismici kh e kv.Sul cambio di unità di ag ci andrei cauto, in quanto poi potremmo avere le critiche o segnalazioni di errori di altri che potrebbero evidenziare che ag della versione a partire dalla 1.4.3 è diverso dalle versioni precedenti.
Se scegliamo di cambiare unità, provvedo
non ho chiesto di cambiare le unità di ag, ma solo di esporne il valore in unità [g] e non in unità [g/10]. ciò può essere fatto semplicemente visualizzando un valore di ag diviso per 10 nella finestrella "dati sismici" (vedi immagine postata sopra), pur continuando a lasciare inalterato il resto del codice.. -
.non ho chiesto di cambiare le unità di ag, ma solo di esporne il valore in unità [g] e non in unità [g/10]. ciò può essere fatto semplicemente visualizzando un valore di ag diviso per 10 nella finestrella "dati sismici" (vedi immagine postata sopra), pur continuando a lasciare inalterato il resto del codice.
Ora è chiara la richiesta: ho modificato la descrizione delle unità di misura della visualizzazione in quella finestra da g/10 a g
ed il valore visualizzato è ag usato nei calcoli moltiplicato (e non diviso) per 10.
Per vedere se anche i problemi dei risultati diversi sono stati risolti, pubblico un aggiornamento del programma, invitando reversi a testarlo (non ha pubblicato il chiesto .CLF)
Rilasciato Califfo 1.4.3
conoscete le varie procedure per l'aggiornamento o installazione ex novo. -
.Per vedere se anche i problemi dei risultati diversi sono stati risolti, pubblico un aggiornamento del programma, invitando reversi a testarlo (non ha pubblicato il chiesto .CLF)
nell'immagine postata c'è tutto quello che serve per riprodurre il problema.. -
.
Corretto SismaDM2008 che aggiornava i calcoli soltanto cliccando sul combobox checkbox e su Topogr
Pubblicato Califfo 1.4.4
Edited by Carmelo Viavattene - 5/10/2020, 07:59. -
.
in califfo 1.4.4 noto che ag visualizzato è 100 volte più grande.
questo perché il valore in g/10 deve essere diviso per 10, non moltiplicato per 10.
in sostanza: deve venire un numero dell'ordine di 0,2 non dell'ordine di 20.
altra segnalazione: quando si immettono le coordinate geografiche del sito, non appena si digita la prima cifra, il programma segnala che il punto è al difuori del reticolo nazionale. ma ciò accade sempre perché, per digitare le coordinate, si deve pure immettere il numero una cifra alla volta. l'avviso sarebbe perciò opportuno all'uscita dalla casella di inserimento, non durante la digitazione, altrimenti il controllo si attiva ogni volta.. -
.in califfo 1.4.4 noto che ag visualizzato è 100 volte più grande.
questo perché il valore in g/10 deve essere diviso per 10, non moltiplicato per 10.
in sostanza: deve venire un numero dell'ordine di 0,2 non dell'ordine di 20.
altra segnalazione: quando si immettono le coordinate geografiche del sito, non appena si digita la prima cifra, il programma segnala che il punto è al difuori del reticolo nazionale. ma ciò accade sempre perché, per digitare le coordinate, si deve pure immettere il numero una cifra alla volta. l'avviso sarebbe perciò opportuno all'uscita dalla casella di inserimento, non durante la digitazione, altrimenti il controllo si attiva ogni volta.
Tutto risolto,
Aggiunto il link ai sorgenti nella pagina iniziale del sito di distribuzione
Pubblicato Califfo 1.4.5. -
.
Ho scaricato la versione 1.4.5 e mi ritrovo ancora il problema dell'errore ed impossibilità di effettuare la stampa sismica e statica contemporaneamente (la stampa non vie eseguita) inoltre mi ritrovo il problema di St che nella scelta della categoria topogrfica (T1, T2, ecc) funziona o meglio da il valore corretto (1.00,1.20,1.40), mentre poi sotto nel riquadro determinazione di khi, khk e kv (St nella casella verde) viene posto pari a 100,120,140. sballando il valore di khi, ecc.
Continua ad essere necessario cambiare la teoria per poter aggiornare il calcolo una volta eseguite modifiche alle caratteristiche del terreno. Mi spiego meglio se cambio la coesione e poi esco dalla scheda con il mouse anche dopo essere passato per la cella successiva (cu) non viene rieseguito il calcolo.
Ho notato che anche confronto tra teorie non funzione, ma da errore e il grafico non viene visualizzato
Il riferimento è sempre lo stesso file allegato in precedenza.
grazie. -
.
approfitto per segnalare un piccolo bug. i valori dei carichi My Mx vengono invertiti passando dalla scheda cedimenti di bowles a quella di fox . -
.CITAZIONE (minis @ 5/10/2020, 16:27)Ho scaricato la versione 1.4.5 e mi ritrovo ancora il problema dell'errore ed impossibilità di effettuare la stampa sismica e statica contemporaneamente (la stampa non vie eseguita) inoltre mi ritrovo il problema di St che nella scelta della categoria topogrfica (T1, T2, ecc) funziona o meglio da il valore corretto (1.00,1.20,1.40), mentre poi sotto nel riquadro determinazione di khi, khk e kv (St nella casella verde) viene posto pari a 100,120,140. sballando il valore di khi, ecc.
Continua ad essere necessario cambiare la teoria per poter aggiornare il calcolo una volta eseguite modifiche alle caratteristiche del terreno. Mi spiego meglio se cambio la coesione e poi esco dalla scheda con il mouse anche dopo essere passato per la cella successiva (cu) non viene rieseguito il calcolo.
Ho notato che anche confronto tra teorie non funzione, ma da errore e il grafico non viene visualizzato
Il riferimento è sempre lo stesso file allegato in precedenza.
grazieCITAZIONE (volsconger @ 5/10/2020, 16:55)approfitto per segnalare un piccolo bug. i valori dei carichi My Mx vengono invertiti passando dalla scheda cedimenti di bowles a quella di fox
Io scrivo sempre quali errori sono stati corretti, e per ora quelli segnalati da minis erano stati rinviati, ma verranno trattati spero nella prossima versione, assieme a quello segnalato da volsconger; non tutti i bug sono semplici da individuare e correggere.... -
.CITAZIONEIo scrivo sempre quali errori sono stati corretti, e per ora quelli segnalati da minis erano stati rinviati, ma verranno trattati spero nella prossima versione, assieme a quello segnalato da volsconger;
Scusami Carmelo ma visto le due versione uscite pensavo avessi sistemato anche gli altri.
Grazie comunque e buon lavoro. -
.CITAZIONE (minis @ 9/9/2020, 01:36)Salve volevo segnalare un problema con la stampa di califfo versione 1.4.2.0, nel caso in cui è stato scelto stampa sismica e statica il programma da errore. Inoltre volevo segnalare che una volta effettuate le modifiche sui parametri del terreno per poter avere aggiornamento del carico ultimo occorre cambiare la teoria e tornare poi su quella scelta. Stessa cosa occorre fare nel caso in cui si seleziona considera combinazioni sismiche, dopo la spunta occorre cambiare o la teoria registrata o la teoria di base per avere un aggiornamento del carico limite. Stessa cosa succede anche per le stampe se prima non si cambia teoria (ritornando poi a quella scelta precedentemente) non si aggiorna ciò che viene stampato.
Di seguito il link per il file che da errore.
https://drive.google.com/file/d/1agen3jT4d...iew?usp=sharing
Infine volevo aggiungere che nella stampa (che funziona se non si selezione statica e sismica nello stesso documento) accanto alla combinazione di carico (quella con sfondo grigio), stampa anche le misure di B' e L', in particolare accanto nell'unità di misura di B' vine aggiunto oltre a m anche %s
grazieCITAZIONE (minis @ 5/10/2020, 16:27)Ho scaricato la versione 1.4.5 e mi ritrovo ancora il problema dell'errore ed impossibilità di effettuare la stampa sismica e statica contemporaneamente (la stampa non vie eseguita) inoltre mi ritrovo il problema di St che nella scelta della categoria topogrfica (T1, T2, ecc) funziona o meglio da il valore corretto (1.00,1.20,1.40), mentre poi sotto nel riquadro determinazione di khi, khk e kv (St nella casella verde) viene posto pari a 100,120,140. sballando il valore di khi, ecc.
Continua ad essere necessario cambiare la teoria per poter aggiornare il calcolo una volta eseguite modifiche alle caratteristiche del terreno. Mi spiego meglio se cambio la coesione e poi esco dalla scheda con il mouse anche dopo essere passato per la cella successiva (cu) non viene rieseguito il calcolo.
Ho notato che anche confronto tra teorie non funzione, ma da errore e il grafico non viene visualizzato
Il riferimento è sempre lo stesso file allegato in precedenza.
grazie
Problemi tutti risoltiCITAZIONE (volsconger @ 5/10/2020, 16:55)approfitto per segnalare un piccolo bug. i valori dei carichi My Mx vengono invertiti passando dalla scheda cedimenti di bowles a quella di fox
Ho fatto diverse prove e non vedo inversioni: siamo sicuri che i momenti Mx ed My sono inseriti nei carichi per la combinazione per cedimenti (ultima voce del menù?)
Inoltre ho risolto alcuni problemi con i casi di Meyerhof in quanto nella pagina principale non disegnava il lato sinistro del triangolo nella stratigrafia e sbagliava a disegnare le spirali del dettaglio della Superficie di Rottura
Rilasciata versione 1.4.6. -
.
Rilasciata la versione 1.5.0, scaricabile a questa pagina:
https://viavatteneingcarmelo.altervista.or...ploads/Califfo/
Cambiato l'host di riferimento da imfast.io (non più gratuito dal 01/01/2021) ad altervista.org
ATTENZIONE: Siete tutti invitati ad effettuare l'aggiornamento prima del 31/12/2020:
- dal programma, se è installata una versione superiore alla 1.4.0.0,
oppure
- scaricare i nuovi files di installazione o aggiornamento
Carmelo. -
Sienite.
User deleted
Buon giorno, ho notato che quando si prova a modificare i dati dei Parametri normativi ci deve essere un bug che li fa diventare centinaia invece che unità e non si riescono più a cambiare (ad esempio la fi di M2 invece di 1.25 diventa 125.0).
E' possibile stampare i risultati dei cedimenti?
grazie. -
.Buon giorno, ho notato che quando si prova a modificare i dati dei Parametri normativi ci deve essere un bug che li fa diventare centinaia invece che unità e non si riescono più a cambiare (ad esempio la fi di M2 invece di 1.25 diventa 125.0).
E' possibile stampare i risultati dei cedimenti?
grazie
Parametri normativi: corretta la restituzione dei contenuti della dialog
Rilasciata la versione 1.5.1.0
Aggiornate tutte le librerie delle versioni precedenti, per cui:
- il file di aggiornamento di questa versione è più corposo
- l'aggiornamento dalle versioni precedenti funziona regolarmente
- dopo l'aggiornamento restano comunque vecchie librerie
- si suggerisce di installare il programma ex novo in quanto:
Il setup e l'occupazione su disco di questa versione sono meno corposi rispetto alle precedenti versioni
. -
.
Buonasera.
Avrei un paio di richieste di modifica della finestra relativa ai dati sismici della struttura:
1) è possibile mettere un'opzione che consenta di calcolare automaticamente i valore ag, F0 e Tc* come fa attualmente oppure in alternativa di imporli (ad esempio nel caso di RSL). Una volta che si sceglie di imporre ag, F0 e Tc*, i coefficienti kh e kv dovranno poi essere calcolati di conseguenza;
2) è possibile fare in modo che i coefficienti kh e kv non vengano reimpostati ogni qualvolta si entra in quella finestra di dati; mi spiego meglio: attualmente, se io impongo i kh, chiudo la finestra e poi la riapro, i kh vengono persi e ricalcolati automaticamente dal software in base al sito. Sarebbe utile che i coefficienti rimanessero quelli impostati dall'utente.
Grazie.