    Buongiorno a tutti,
    per la progettazione dell'ampliamento di un pronto soccorso ci sono stati messi a disposizione gli spettri di risposta elastici (SLV, SLD, SLO) derivanti da una analisi di microzonazione sismica avvenuta nel 2012.
    Nell'analisi strutturale è obbligatorio tenere conto di questi spettri oppure si può procedere con gli spettri di normativa? Dato che gli spettri che ci sono stati forniti sono elastici, per passare agli spettri di progetto basta semplicemente scalarli per il fattore di struttura oppure occorre fare altre elaborazioni?
    Grazie
     
    Top
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    3,345
    Reputation
    +213

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Calculon74 @ 10/2/2016, 12:21) 
    per la progettazione dell'ampliamento di un pronto soccorso ci sono stati messi a disposizione gli spettri di risposta elastici (SLV, SLD, SLO) derivanti da una analisi di microzonazione sismica avvenuta nel 2012.
    Nell'analisi strutturale è obbligatorio tenere conto di questi spettri oppure si può procedere con gli spettri di normativa? Dato che gli spettri che ci sono stati forniti sono elastici, per passare agli spettri di progetto basta semplicemente scalarli per il fattore di struttura oppure occorre fare altre elaborazioni?

    la normativa consente, in assenza di indagini più accurate e qualora possibile (nel senso che ti dirò dopo1), di classificare il terreno in una delle categorie previste dalla norma stessa.

    a mio parere, disponendo di indagini - si suppone - più accurate, non c'è motivo di non utilizzarle.

    per la verità, non ci sarebbe nemmeno l'obbligo: mai il genio civile potrebbe rifiutarti la pratica per questa ragione. ma qui entra in gioco il committente: lui che vuole? ha fatto eseguire lui le indagini di RSL? e metti che un domani, causa un sisma, accada qualcosa, il committente approverebbe la tua scelta?

    ti consiglierei perciò di concordare con il committente questa decisione alquanto impegnativa, facendo poi un verbale di quanto concordato.

    nell'ipotesi di usare gli spettri di RSL, prima di procedere devi effettuarne la normalizzazione, qualora questa non sia già stata fatta. cioè, devi scalare gli spettri al valore massimo di accelerazione previsto in quel sito. dopodiché, li tratterai pari pari come quelli di normativa.

    ti consiglio pure, già che ci sei, di dare una "curiosa" lettura a questo thread:
    https://bar-ingegneria.forumfree.it/?t=70913013
    (almeno alle prime 3 pagine, prima cioè che il discorso si spostasse dall'aspetto pratico all'aspetto religioso).

    aggiunto con un edit

    (1) qualora possibile significa che per il dettato normativo - e basta a tale scopo leggere attentamente la norma - non è sempre possibile riferirsi alle categorie di terreno riportate nella norma stessa. maggiori dettagli nel thread linkato.

    Edited by reversi - 10/2/2016, 18:48
     
    Top
    .
  3. Calculon74
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Ti ringrazio per la risposta. L'indagine di microzonazione sismica era stata richiesta nel 2012 per la verifica di alcuni padiglioni esistenti dell'ospedale. Al Genio Civile mi hanno detto che non è obbligatorio utilizzare questi spettri e che comunque se proprio se ne vuole tenere conto, nel caso forniscano valori di accelerazione superiori a quelli di normativa, per loro è sufficiente svolgere l'analisi per un periodo di ritorno superiore in modo da incrementare l'azione sismica.
     
    Top
    .