User deleted
In merito all'esempio svolto da Cosenza & Co. sul II vol. AICAP, ancor più evidente è l'errore di ancorare barre ø18 delle travi nei nodi intermedi larghi solo 30 cm (vedasi fig. 2.19 a pag. 47), l'errore assume dimensioni colossali se si considera che quella struttura ha la pretesa di venir progettata in CD"A".
Proviamo a verificare la formula (7.4.26) di NTC'08 per quel nodo.
fyd = 391.3 MPa (acciaio B450C)
fctm = 2.56 MPa (cls C25/30)
hc = 300 mm (altezza colonna)
yRd = 1.2 (CD"A")
kD = 1 (CD"A")
As,sup = 763 mm2 (3ø18)
As,inf = 562 mm2 (1ø18 + 2ø14)
Non conoscendo lo sforzo normale sollecitante, considero la situazione più vantaggiosa ai fini della verifica, ossia vd = 0.55
Per l'armatura superiore tesa (momento negativo):
dbL,max = 300*[7.5*2.56/1.2/391.3*(1+0.8*0.55)/(1+0.75*1*562/763)] = 11.4 mm < 18 mm !!!
Per l'armatura inferiore (momento positivo):
dbL,max = 300*[7.5*2.56/1.2/391.3*(1+0.8*0.55)/(1+0.75*1*763/562)] = 8.8 mm < 18 mm !!!
Per la cronaca, per ancorare barre ø18, sempre nelle ipotesi sopra assunte, per rispettare la (7.4.26) di NTC'08 ci vorrebbe una colonna larga almeno 62 cm in CD"A", e 43 cm in CD"B"..