CITAZIONE (g.iaria @ 8/3/2013, 19:24) In merito all'esempio svolto da Cosenza & Co. sul II vol. AICAP, ancor più evidente è l'errore di ancorare barre ø18 delle travi nei nodi intermedi larghi solo 30 cm (vedasi fig. 2.19 a pag. 47), l'errore assume dimensioni colossali se si considera che quella struttura ha la pretesa di venir progettata in CD"A". Proviamo a verificare la formula (7.4.26) di NTC'08 per quel nodo. ... O mi sfugge qualcosa (troppe cose), oppure... In quella figura 2.19 di pag. 47 vedo che i ferri attraversano i nodi interni... e vedo un pilastro interno largo 30 (il più a destra della figura) e poi un'altro interno largo 55...
|
|
| .
|