Utility Excel per calcolo pali impediti di ruotare in testa secondo teoria di Broms. Formulazioni tratte dal libro Fondazioni di C. Viggiani. E' riportato nel foglio il calcolo delle rigidezze verticali e orizzontali.
Ciao Alex... Complimenti per il foglio di calcolo, davvero molto utile. Mi sorgeva però un dubbio... Ma dovrebbe essere applicato anche l'ulteriore coefficiente riduttivo 1.7 (nel caso di unica verticale indagata ad esempio) o semplicemente l'1,3 come da default?
Ciao Alex... Complimenti per il foglio di calcolo, davvero molto utile. Mi sorgeva però un dubbio... Ma dovrebbe essere applicato anche l'ulteriore coefficiente riduttivo 1.7 (nel caso di unica verticale indagata ad esempio) o semplicemente l'1,3 come da default?
Grazie im anticipo
Ciao Si, avevo esteso il foglio già qualche tempo fa. Mi ero ripromesso di riversarlo dentro Str.En.T.+ assieme a cedimenti e portata verticale, ma per il momento non se ne parla. Allego versione più recente.
Quindi accettate che nel palo si formino cerniere plastiche? Quindi bisogna individuare nel palo le possibili zone dissipative. Quindi bisogna, tra l'altro, staffare di brutto (e con staffe singole) e molto altro. Giusto?
Alex hai ragione... Ero sul foglio relativo ai pali non impediti di ruotare in testa. Ho visto che hai impostato una serie di valori di ks,z da inserire su enexys. Io utilizzo prosap che ragiona in modo simile ma permette di inserire anche il valore di ks,z in testa e l'incremento di ks,z per unità di lunghezza. Partendo dai tuoi valori come potrei definire tale incremento? Dividendo gli intervalli di ks,z per la lunghezza del tratto in cm?
Volevo inoltre chiedere a cosa si riferisce il termine Ag (espresso in mm2). Grazie in anticipo
CITAZIONE (quattropassi @ 18/4/2023, 10:54)
Quindi accettate che nel palo si formino cerniere plastiche? Quindi bisogna individuare nel palo le possibili zone dissipative. Quindi bisogna, tra l'altro, staffare di brutto (e con staffe singole) e molto altro. Giusto?
Credo proprio di si. Peraltro la norma prevede l'1% di armatura longitudinale, che per pali di discreto diametro è veramente tanto! Ad esempio, un palo da 80 va armato con 25 fi16 per almeno 8 metri