    Al § "4.1.6.1.1 Armatura delle travi", la norma riporta
    CITAZIONE
    Eventuali armature longitudinali compresse di diametro Φ prese in conto nei calcoli di resistenza devono essere trattenute da armature trasversali con spaziatura non maggiore di 15Φ.

    Per i pilastri, al § "4.1.6.1.2 Armatura dei pilastri"
    CITAZIONE
    Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo delle barre impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle barre longitudinali.

    Se non ricordo male, i passi staffe che vengono indicati sono per impedire l'instabilità delle barre, ma correggetemi se sbaglio.

    Ma allora, per travi e pilastri esistenti, se le staffe non rispettano questo requisito, fino a che punto ha senso prendere in conto le barre compresse nelle verifiche di resistenza, anche se per le costruzioni esistenti i dettagli costruttivi specificati per le nuove costruzioni non devono essere presi in considerazione?

    Attendo vostre considerazioni.